AM402-1608连接步进电机时,一开始怎么也搜索不到,连不上。朋友的一个提醒,原来是Ethercat没有导入XML文件,导入后正常。
现在想弄明白什么时候需要导入XML文件?XML文件是干什么的,恳请懂得大神解释下。感谢。。。
「真诚赞赏,手留余香」




上一篇:新手必须掌握的Linux命令(四)
下一篇:脉冲
回复 邀请回答送花

使用道具 举报

yyc99888 2020-3-19 22:34:38 | 显示全部楼层
XML是Ethercat配置文件,一般一个品牌之间的运动控制器与伺服之间通信不要再添加,因为软件默认就含有,只有和其它品伺服牌的连接或是升级XML文件才有可能需要自己手动添加XML文件。
「真诚赞赏,手留余香」
回复 送花

使用道具 举报

sundy 2020-3-20 21:16:50 | 显示全部楼层
yyc99888 发表于 2020-3-19 22:34
XML是Ethercat配置文件,一般一个品牌之间的运动控制器与伺服之间通信不要再添加,因为软件默认就含有,只 ...

感谢!!需要其他品牌的XML文件,如何获得。目前我用的是汇川的PLC.
「真诚赞赏,手留余香」
回复 送花

使用道具 举报

liufeng 2020-3-23 18:46:07 | 显示全部楼层
sundy 发表于 2020-3-20 21:16
感谢!!需要其他品牌的XML文件,如何获得。目前我用的是汇川的PLC. ...

我用的也是第三方驱动器,驱动器厂家有XML文件