一、应用场景
使用汇川中型PLC,上电扫描一周期的功能(如果有总线伺服可以根据总线运行标志去实现,不需要以下步骤,如果没有总线运行标志采用下面方法实现),类似于小型PLCM8002功能,对应欧姆龙PLC系统自带的FirstRun
利用InoProShop软件中的【事件处理】功能实现,注意:一个任务是一个标志。
image.png
一、操作步骤
Step1
双击【任务配置】添加事件处理,选择PrepareStop
image.png
Step2

点击【打开事件函数】,在函数事件里编写程序,停止PLC时复位FirstRun和AlwaysOn变量
image.png
image.png
Step3
编写梯形图程序,产生FirstRun一个周期变量。
image.png
Step4
新建程序,每次执行第一个周期temp变量加1
image.png
Step5
实际效果:

image.png
image.png
image.png


「真诚赞赏,手留余香」




上一篇:怎样使用定时器当前时间
下一篇:汇川AM600CPU高速IO接线指导
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香! 鲜花榜单
回复 邀请回答送花

使用道具 举报

饕餮 2020-1-30 12:40:12 | 显示全部楼层
只要是中型PLC是不是都可以啊?
「真诚赞赏,手留余香」
回复 送花

使用道具 举报

宋佳 2020-1-31 20:43:34 | 显示全部楼层
饕餮 发表于 2020-1-30 12:40
只要是中型PLC是不是都可以啊?

是的,如果没有总线伺服可以参照这个方法,有总线伺服可以用总线伺服的通讯状态标志。
「真诚赞赏,手留余香」
回复 送花

使用道具 举报

a5997123 2020-2-26 21:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
宋佳 发表于 2020-1-31 20:43
是的,如果没有总线伺服可以参照这个方法,有总线伺服可以用总线伺服的通讯状态标志。 ...

总线标志是哪个变量?
「真诚赞赏,手留余香」
回复 送花

使用道具 举报

yyc99888 2020-3-20 22:56:22 | 显示全部楼层
不错,学习了