查看: 993|回复: 7
收起左侧

[综合] 穿透功能操作步骤

邀请回答

马上注册,享受更多特权

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册   

x
A.穿透功能介绍
InoTouchEditor 软件提供的穿透通讯功能,是在计算机上使用PLC 的编程软件, 通过计算机所连接的人机界面,连接到与该人机界面连接的PLC 上。这样,就可以监控、上传、下载PLC的程序。穿透通讯功能,分为USB( 虚拟串口)连接的穿透通讯功能和以太网穿透通讯功能两种方式
image.png
如上图所示,PC 跟HMI 的连接方式为以太网或者USB,HMI 和PLC 的连接方式为串口连接,为了调试的方便,PC 端可以直接通过HMI 来下载或者监控PLC 程序,提高工作效率。
B.实现步骤:1) 菜单栏【工具】---【穿透工具】打开HMI 穿透通讯工具对话框,如下图: image.png 2) 点击【添加】按钮,添加一个虚拟的串口,此处为COM3( 每个用户PC 配置不同虚拟串口号会有所不同): image.png 3) 双击com3对虚拟设备进行如下图配置

» 使用 USB 穿透通讯:
image.png
» 使用以太网接口进行穿透功能设置如下: image.png
4)打开PLC 编程软件,新建一个工程,菜单栏【工具】---【通讯配置】打开通讯配置对话框 image.png
image.png
5) 其中PC 和PLC 相连接的串口号设置为穿透通讯工具的虚拟串口号,本例中虚拟串口号为COM3,完成后点击确定按钮保存配置: image.png
image.png
6) 返回穿透通讯工具,点击【启动穿透通信】按钮,虚拟串口就被激活了。 image.png
7) 此时进入PLC 编程软件界面,就可以正常上传、下载、监控PLC 中的数据了,并且可以在穿透通讯工具界面下监控连接情况:如果AutoShop 软件跟PLC 之间有数据交互,相应的状态显示就会有变化; image.png
(注:汇川HMI和其他厂家的PLC通讯,不可以使用穿透功能,穿透功能只适用于汇川PLC)
<
回复 邀请回答送花

使用道具 举报

子预愉 2020-4-3 16:58:02 | 显示全部楼层
问题.png PLC无法下载
回复 送花

使用道具 举报

小张同志 2020-4-3 17:22:10 | 显示全部楼层
点赞
回复 送花

使用道具 举报

buyeter 2020-4-3 22:02:00 | 显示全部楼层
知道有这个功能,第一次看到完整的操作步骤 谢谢了
回复 送花

使用道具 举报

yyc99888 2020-4-3 23:10:03 | 显示全部楼层
不错,学习了。。
回复 送花

使用道具 举报

lfshow 2020-4-5 18:34:40 | 显示全部楼层
这个穿透软件安装驱动一直不行?
回复 送花

使用道具 举报

Devil 2020-4-17 12:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
MARK 学习了不错
回复 送花

使用道具 举报

shizhiwei 2020-4-24 10:17:36 | 显示全部楼层
学习了  
回复 送花

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

有技术问题,就上汇川技术社区

INOVANCE汇川技术 公众号

汇川控制技术 公众号

全国服务热线:8:30-17:30

400-777-1260

苏州地址:江苏省苏州市吴中区越溪友翔路16号

深圳地址:深圳市宝安区留仙二路6号鸿荣源鸿威工业区E栋

Copyright © 2003-2100 汇川技术 Powered by Discuz! X3.4 ( 苏ICP备12002088号 )